Dobrý deň,
aký je dovolený maximálny úbytok napätia v sieti nn?
Úbytok napätia
Moderátor: Marcel Vojčík
- Daniel Urbanovič
- Príspevky: 19
- Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
- Povolanie: projektant
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Úbytok napätia
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Úbytok napätia
podľa STN 33 2130 článok 4.7.3
a) úbytok napätia medzi prípojkovou skriňou a rozvádzačom za elektromerom
- u svetelného a zmiešaného odberu - 2%
- u iného, než svetelného odberu - 3%
b) úbytok napätia medzi rozvádzačom za elektromerom a spotrebičom
- u svetelných vývodov - 2%
- u varičoch a výhrevných telesách - 3%
- u ostatných vývodoch - 5%
pokiaľ tieto úbytky nemožno dodržať, tak je možné prekročiť tieto hodnoty, ale nesmú sa prekročiť hodnoty úbytku napätia medzi prípojkovou skriňou a spotrebičom
- u svetelných vývodov - 4%
- u varičoch a výhrevných telesách - 6%
- u ostatných vývodoch - 8%
a) úbytok napätia medzi prípojkovou skriňou a rozvádzačom za elektromerom
- u svetelného a zmiešaného odberu - 2%
- u iného, než svetelného odberu - 3%
b) úbytok napätia medzi rozvádzačom za elektromerom a spotrebičom
- u svetelných vývodov - 2%
- u varičoch a výhrevných telesách - 3%
- u ostatných vývodoch - 5%
pokiaľ tieto úbytky nemožno dodržať, tak je možné prekročiť tieto hodnoty, ale nesmú sa prekročiť hodnoty úbytku napätia medzi prípojkovou skriňou a spotrebičom
- u svetelných vývodov - 4%
- u varičoch a výhrevných telesách - 6%
- u ostatných vývodoch - 8%
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Úbytok napätia
podľa STN 33 2000-5-52 článok 525 a tabuľka G52.1
úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a spotrebičom nesmie byť väčší, ako:
a) pri inštaláciách napájaných z verejnej siete
- svetelné okruhy - 3%
- iné okruhy - 5%
b) pri inštaláciách napájaných zo súkromného zdroja
- svetelné okruhy - 6%
- iné okruhy - 8%
úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a spotrebičom nesmie byť väčší, ako:
a) pri inštaláciách napájaných z verejnej siete
- svetelné okruhy - 3%
- iné okruhy - 5%
b) pri inštaláciách napájaných zo súkromného zdroja
- svetelné okruhy - 6%
- iné okruhy - 8%
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák