V Košiciach som nedávno natrafil na zaujímavé riešenie zvodu na zateplenej bytovke. Dom je osemposchodový a všetky ostatné zvody boli uložené v ochranných rúrkach pod omietkou (zateplením). Otázka je, či tento jediný zvod z lana AlFe a dvoma napínakmi bol vyhotovený dodatočne až po zateplení (zabudli uložiť rúrku?), alebo majstri len niečo nové skúšali. Podľa tabuľky E.1 normy STN EN 62305-3 by zvislé vodiče mali byť u takto vysokého objektu (nad 20 m) uchytávané každého 0,5 m kvôli dynamickým účinkom bleskového prúdu resp. vetra - toto je aj môj názor ako projektanta. Čo na to technici z praxe resp. revízni technici?
Naposledy upravil/-a František Paluška v 22. Novembra 2019, 12:52, upravené celkom 1 krát.
-
- Príspevky: 1
- Dátum registrácie: 31. Mája 2017, 23:44
- Povolanie: projektant
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §23
Re: Príklady z praxe
Ja si myslím že na tento zvod zabudli a dorábali ho až dodatočne. Pravdepodobne nechceli vŕtať do hotovej fasády a použiť chemické kotvy (resp. iné opatrenia na zachovanie funkčnosti zateplenia). Kto vie ako sa bude správať takto vyhotovený zvod pri zmenách vonkajšej teploty. Zaujíma ma názor na vyhotovenie skrytých zvodov. Podľa mňa pri uchytení rúrky o stenu zvod v podstate visí medzi strechou a skúšobnou svorkou. Pri zásahu blesku zvod "vyletí" zo zateplenia, pretože svorky (držiaky) na rúrky nie sú dimenzované (certifikované) na dynamický účinok bleskového prúdu.
- František Paluška
- Príspevky: 11
- Dátum registrácie: 22. Mája 2017, 14:07
- Povolanie: projektant
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: žiadna
Re: Príklady z praxe
Tentoraz jeden unikát z Banskej Bystrice. Netuším, čo viedlo realizátora (a nebodaj projektanta) k takémuto riešeniu zvodu zo strechy bytového domu. A už vôbec netuším, ako bude vedieť blesk, kde má kam zabočiť...
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Príklady z praxe
Ja tiež doložím názorný príklad z praxe, kde hneď vedľa bleskozvodu umiestnili kameru a nechali aj súbeh vedenia a zvodu
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
- František Paluška
- Príspevky: 11
- Dátum registrácie: 22. Mája 2017, 14:07
- Povolanie: projektant
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: žiadna
Re: Príklady z praxe
Keď už sme pri zvodoch bleskozvodu: všetky vonkajšie časti je predsa nutné opatriť ochranným náterom
-
- Príspevky: 1
- Dátum registrácie: 4. Februára 2020, 17:56
- Povolanie: projektant
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: žiadna
Re: Príklady z praxe
Zvod bleskozvodu, ktorý je napnutý medzi masívnou hornou a dolnou kotvou, so zvislým rozponom 20-30m, medzi tým jedna až dve klzné vodiace kotvy ! To znamená upevnenie zvodu bleskozvodu každých cca 10m ako struna na gitare - bežná vec. Nie u nás ale v Maďarsku áno. Stačí ísť do Budapešti a takýchto inštalácií zvodov, hlavne na historických budovách, nájdete veľa. Stačí sa pozrieť taktiež na zvody bleskozvodu Internátu DRUŽBA, kde mávame každoročne konferencie SEZ-KES, tam sú takéto zvody tiež. Internát DRUŽBA bol naprojektovaný a možno i postavený maďarskými pracovníkmi - viď https://www.miestamesta.sk/Internat-Druzba. Takýchto typových projektov sa na území Bratislavy nachádza viacej. Neviem ako to v Maďarsku v minulých časoch vzniklo ale nemyslím si že takéto riešenie (ak nemáme pevné kotvy zvodu každých 1m a nad 20m každý 0,5m) je nebezpečné. Veď ak by to bolo nebezpečné, nebolo by to možné i teraz u našich susedov a hlavne na vzácnych historických budovách vidieť. Tiež neviem ako sa revízny technik bleskozvodu s týmto v DRUŽBE vysporiadava. Veď čo sa môže stať pri prechode blesku cez takýto zvod ? Podľa mňa nič nebezpečné - možno táto "struna" vylúdi nejaký tón.
-
- Príspevky: 2
- Dátum registrácie: 27. Februára 2018, 16:42
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Príklady z praxe
Ja ešte doplním, že nielen u našich južných susedov, ale aj severných. V poľsku tiež historické budovy, zväčša som si to všimol na kostoloch, majú napäté zvody
Na fotke dokonca použili FeZn vodič.
Na fotke dokonca použili FeZn vodič.
Projektant a revízny technik Žilina.