STN EN 60445:2018
Moderátor: Marcel Vojčík
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 99
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
STN EN 60445:2018
Chcel by som dať do popredia novú normu, ktorá definuje farebné označenie vodičov.
V tejto novej, ešte nepreloženej norme sa znova zadefinovalo farebné značenie vodičov jednosmernej sústavy, keďže v starej dochádzajúcej norme to bolo vypustené.
Červená farba pre kladný krajný vodič ostala, ale záporný krajný vodič dostal farbu bielu.
Je to zmena oproti starej nahradenej STN EN 60446, kde bol definovaný modrou farbou.
S pozdravom Marcel Merák Vojčík
V tejto novej, ešte nepreloženej norme sa znova zadefinovalo farebné značenie vodičov jednosmernej sústavy, keďže v starej dochádzajúcej norme to bolo vypustené.
Červená farba pre kladný krajný vodič ostala, ale záporný krajný vodič dostal farbu bielu.
Je to zmena oproti starej nahradenej STN EN 60446, kde bol definovaný modrou farbou.
S pozdravom Marcel Merák Vojčík
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 27. Apríla 2019, 19:44
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: STN EN 60445:2018
Pan Vojcik co ak mate v rozvadzaci dva zdoje
24 Ac a 24 dc a na sekundari spojite zo zdroja 24 jeden vyvod Ac a 24 dc na svorku GND vznika vam rovnaki Gnd
V tomto pripade plati
24Ac farba cervena
24dc silno modra
24gnd farba cervena
Aky mate nazor.
24 Ac a 24 dc a na sekundari spojite zo zdroja 24 jeden vyvod Ac a 24 dc na svorku GND vznika vam rovnaki Gnd
V tomto pripade plati
24Ac farba cervena
24dc silno modra
24gnd farba cervena
Aky mate nazor.
-
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 27. Apríla 2019, 19:44
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 99
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: STN EN 60445:2018
Vodiče pre striedavú sústavu sa označujú čiernou, hnedou alebo šedou farbou. A to platí aj pre 24VAC.
Kombinovaný vodič som nikde nevidel predpísaný, ako ho označovať.
P.S.: tá schéma je dosť chaoticky nakredlená. Napríklad z hornej PE zberne ide istič.
Kombinovaný vodič som nikde nevidel predpísaný, ako ho označovať.
P.S.: tá schéma je dosť chaoticky nakredlená. Napríklad z hornej PE zberne ide istič.
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 27. Apríla 2019, 19:44
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: STN EN 60445:2018
Ej to som ani v tej chvili nefsimol Mate pravdu ma tam preklep
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 99
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: STN EN 60445:2018
Keďže norma nestanovuje označenie spoločného vodiča pre jednosmernú aj striedavú sústavu, je dosť ťažké sa rozhodnúť, ako to označiť.
To GND slúži k čomu?
Ja by som označil ten vodič svetlomodrou farbou a označil ako stredný vodič M.
To GND slúži k čomu?
Ja by som označil ten vodič svetlomodrou farbou a označil ako stredný vodič M.
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 1
- Dátum registrácie: 5. Augusta 2020, 08:05
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: STN EN 60445:2018
Stredný vodič je definovaný ako neutrálny, stredný vodič, teda farebne sa označuje modrou farbou, označenie M 