Strana 1 z 1

FI a počet ističov za nim

Napísané: 16. Apríla 2023, 21:07
od používateľa Marek Kucharčík
Ahojte kolegovia

Mal by som otazku ci je aj u nas na SK existuje novinka usmernenie tak ako v DE podla DIN VDE 0100-530 ,
Ze za jednym prudovym chranicom moze byt maximalne 6 isticov . Pevne verim ze si to prekladam spravne ..

Re: FI a počet ističov za nim

Napísané: 17. Apríla 2023, 08:44
od používateľa Marcel Vojčík
čo som sa ohľadom tohto zatiaľ dočítal, tak podľa STN 33 2000-1:2009 článok 314.1:
Každá inštalácia musí byť rozdelená do obvodov podľa potreby tak, aby sa znížila možnosť nežiadúceho vypínania prúdových chráničov RCD z dôvodu nadmerných prúdov prechádzajúcich vodičom PE, ktoré nie sú zapríčinené poruchou.

Re: FI a počet ističov za nim

Napísané: 17. Apríla 2023, 15:24
od používateľa Daniel Urbanovič
Upozorňujem aj na STN 33 2000 7-718 - zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti, kde v článku 718.559.101.1 je uvedené, že žiadny ICH nesmie chrániť viac ako jeden obvod, týka sa svetelných obvodov.

Re: FI a počet ističov za nim

Napísané: 19. Apríla 2023, 12:45
od používateľa Marek Kucharčík
Dakujem pekne
Som rad ze ste ma uistili .
Ze to nieje u nas strikne ohranicene na 6 ale len na poziadavku instalacie.

Re: FI a počet ističov za nim

Napísané: 17. Augusta 2023, 12:32
od používateľa Marcel Vojčík
zdravím
ešte som k tejto téme našiel niečo v norme STN 33 2000-5-53:2017 a stať 531.3 Prúdové chrániče (RCD)