Strana 1 z 1

Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Napísané: 29. Novembra 2021, 17:46
od používateľa Daniel Urbanovič
Dobrý deň,

je možné použiť prúdový chránič ako hlavný vypínač?

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Napísané: 1. Decembra 2021, 08:27
od používateľa Marcel Vojčík
hlavný vypínač je prvok, ktorý má vedieť vypnúť maximálne odberné prúdy záťaže ale aj skratové prúdy pri poruche
pokiaľ toto vie zvládnuť prúdový chránič, tak môže byť použitý
ale treba brať do úvahy aj počet zariadení / spotrebičov zapojených za PCH a súčet ich unikajúcich prúdov, aby tieto prúdy nevybavovali tento PCH aj bez poruchy

P.S.: ináč som sa zatiaľ nikde v normách k tomuto nedopátral

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Napísané: 1. Decembra 2021, 08:44
od používateľa Marcel Vojčík
a ešte toto k téme:

Áno je to možné za týchto podienok:
– nesmie sa jednať o priestory podľa STN 33 2000 7-718 priestory občianskej vybavenosti
– prúdový chránič je dimenzovaný podľa STN 33 2000 5-53 čl.536.4.3.2, t.j. podľa predradného In ističa
– musí byť splnená podmienka bezpečného odpojenia, t.j. prúdový chránič musí spĺňať podmienku kategórie III STN EN 60664-1 čl. 4.3.3.2.2
– impulzné výdržné napätie rozpojeného prístroja Uimp musí byť najmenej 5kV STN EN 61140 čl. 8.4.2 + tabuľka 6
– na prívode za prúdovým chráničom musí byť SPD typ2 STN 33 2000 5-534 čl. 534.4.7, t.j. prúdový chránič musí byť odolný proti rázovému prúdu 3 kA 8/20