Strana 1 z 1

Vypínanie osvetlenia STOP tlačidlom v kotolni.

Napísané: 20. Novembra 2021, 10:43
od používateľa Daniel Urbanovič
Dobrý deň.
Prosím o radu ohľadom vypínania osvetlenia v plynovej kotolni STOP tlačidlom. STOP tlačidlo je umiestnené pri vstupných dverách, v kotolni je núdzové osvetlenie, kotolňa má vyšší výkon ako 100kW (VTZ). Musí sa toto osvetlenie vypínať STOP tlačidlom?
D.U.

Re: Vypínanie osvetlenia STOP tlačidlom v kotolni.

Napísané: 6. Decembra 2021, 10:48
od používateľa Daniel Urbanovič
Podľa konzultácie s TI uverejňujem odpoveď:
Osvetlenie v kotolni nie je potrebné vypínať.
STN EN 60204-1 (33 2200) Dátum vydania: 01.12.2019 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky:
Článok:5.3.5 Nevypínateľné obvody
Odpájaciemu zariadeniu napájania nie je nevyhnutné vypínať tieto obvody:
- svetelné obvody napájané na osvetlenie pri údržbe alebo pri oprave
...
Ak sa nevypínteľné obvody nevypínajú odpájacím zariadením napájania:
- musia sa v blízkosti odpájačať napájania (vypínač) vhodne umiestniť trvalé výstražné značky s cieľom upozorniť na nebezpečenstvo
- do príručky na údržbu sa musí uviesť upozornenie