V decembri by mal byť seminár pre revíznych technikov v Žiline , keďže vzhľadom okolo pandémie zrejme nebude .
Chcel by som poprosiť , potrebujem urobiť kusové skúšky na pár rozvádzačoch BDO a neviem ako urobiť skúšku impulzným napätím .
Vie mi niekto poradiť s týmto ?
Ďakujem za odpoveď.
kusová skúška BDO
Moderátor: Marcel Vojčík
-
- Príspevky: 5
- Dátum registrácie: 10. Marca 2019, 08:07
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
-
- Príspevky: 5
- Dátum registrácie: 10. Marca 2019, 08:07
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: kusová skúška BDO
Vlastne ide o to či stačí na toto meranie premerať izolačný odpor medzi , živými a neživými časťami napätím 2500V
Podľa mňa by to malo stačiť , alebo či treba samostatný merací prístroj napríklad ELMER O1R , tu by ale bolo potrebné investovať do meraciej techniky niečo okolo 1000€ a to sa mi ako revizákovi pre pár rozvádzačoch neveľmi vyplatí.
Podľa mňa by to malo stačiť , alebo či treba samostatný merací prístroj napríklad ELMER O1R , tu by ale bolo potrebné investovať do meraciej techniky niečo okolo 1000€ a to sa mi ako revizákovi pre pár rozvádzačoch neveľmi vyplatí.
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: kusová skúška BDO
Podľa STN EN 61439-1:2012
sa robí skúška výdržným napätím sieťovej frekvencie podľa článkov 10.9.2 a 9.1.2
to jest pre napäťovú sústavu 3x 230/400V je podľa tabuľky 8 skúšobné napätie 1890Vac sieťovej frekvencie s výdržným prúdom aspoň 200mA
a
sa robí skúška impulzným výdržným napätím podľa článkov 10.9.3 a 9.1.3
to jest pre napäťovú sústavu 3x 230/400V je podľa tabuľky 10 skúšobné napätie:
- podľa článku 10.9.3.2 impulzné výdržné skúšobné napätie vrcholové U1,2/50 = 4,8kV
alebo alternatíva:
- podľa článku 10.9.3.3 alternatívna skúška napätím sieťovej frekvencie Uac = 3,4kV s výdržným prúdom aspoň 200mA
- podľa článku 10.9.3.4 alternatívna skúška jednosmerným napätím Udc = 4,8kV s výdržným prúdom aspoň 200mA
Meranie izolačného odporu sa robí s prúdom do 1mA, čo je pre tieto merania nedostačujúce.
sa robí skúška výdržným napätím sieťovej frekvencie podľa článkov 10.9.2 a 9.1.2
to jest pre napäťovú sústavu 3x 230/400V je podľa tabuľky 8 skúšobné napätie 1890Vac sieťovej frekvencie s výdržným prúdom aspoň 200mA
a
sa robí skúška impulzným výdržným napätím podľa článkov 10.9.3 a 9.1.3
to jest pre napäťovú sústavu 3x 230/400V je podľa tabuľky 10 skúšobné napätie:
- podľa článku 10.9.3.2 impulzné výdržné skúšobné napätie vrcholové U1,2/50 = 4,8kV
alebo alternatíva:
- podľa článku 10.9.3.3 alternatívna skúška napätím sieťovej frekvencie Uac = 3,4kV s výdržným prúdom aspoň 200mA
- podľa článku 10.9.3.4 alternatívna skúška jednosmerným napätím Udc = 4,8kV s výdržným prúdom aspoň 200mA
Meranie izolačného odporu sa robí s prúdom do 1mA, čo je pre tieto merania nedostačujúce.
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 5
- Dátum registrácie: 10. Marca 2019, 08:07
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: kusová skúška BDO
Ďakujem za odpoveď , hodím to ako nedostatok do správy a ďalej sa uvidí čo bude , .