Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Moderátor: Marcel Vojčík
-
- Príspevky: 5
- Dátum registrácie: 23. Mája 2019, 10:26
- Povolanie: iné
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Na seminári O vonkajších vplyvoch dňa 22.9.2020 v Trnave prednášajúci uviedol, že v protokole o vonkajších vplyvoch sa má uvádzať pre vonkajšie prostredia vplyv AD3. Odôvodnil to potrebou krytia el. zariadenia IPx3. Vzniká tu však problém s periódou vykonávania OPaOS-v, lebo vplyv AD3 znamená 1 ročnú periódu vykonávania OPaOS-ov. Ďalej vo Vyhl.508/2009 z.z. v znení neskorších predpisov je v Prílohe 8 tabuľke B je uvedený vplyv AD ako "Voda z iného zdroja ako z dažďa". Môj názor, ktorý nebol akceptovaný je, že do protokolu o vonkajších vplyvoch sa má pre vonkajšie prostredie, ak tam nie je iný zdroj vody iba dážď, uvádzať vplyv "AD1, dážď ".
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Dobrý deň prajem
Hľadal som vo vyhláške a jej novelách a v norme ohľadom dažďa ako AD1, ale nič podobné som nenašiel.
Pozeral som STN 33 2000-5-51:2010 a na strane 31 tabuľka NZA.1 pre AD3 stanovuje toto: "Dažďové prehánky - voda padajúca pod uhlom do 60° od zvislice"
S pozdravom Marcel Vojčík
EDIT: hodnotu AD1 by som stanovil skôr pre vnútorné priestory (byt, dom, administratíva), kde nie je výskyt vody
Hľadal som vo vyhláške a jej novelách a v norme ohľadom dažďa ako AD1, ale nič podobné som nenašiel.
Pozeral som STN 33 2000-5-51:2010 a na strane 31 tabuľka NZA.1 pre AD3 stanovuje toto: "Dažďové prehánky - voda padajúca pod uhlom do 60° od zvislice"
S pozdravom Marcel Vojčík
EDIT: hodnotu AD1 by som stanovil skôr pre vnútorné priestory (byt, dom, administratíva), kde nie je výskyt vody
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 5
- Dátum registrácie: 23. Mája 2019, 10:26
- Povolanie: iné
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Pekný deň,
Vy ste citovali STN 33 2000-5-51:2010, ja som citoval Vyhl.508/2009 z.z. v znení neskorších predpisov - Prílohu 8 tabuľku B, kde je uvedený vplyv AD ako "Voda z iného zdroja ako z dažďa". Podľa mňa má vyhláška väčšiu právnu silu ako norma. Vonku väčšinou nebýva iný zdroj vody ako dážď a preto by som tam dal kľudne vplyv AD1 pre vonkajšie prostredie. Stále je tu otázka stanovenia periódy vykonávania OPaOS-ov. Pôvodne to bolo prostredie vonkajšie čl. 4.2.2 - perióda 4 roky. Dnes sa robí OPaOS na el. zariadeniach umiestnených vo vonkajšom prostredí s periódou 1 rok? (Lebo vplyv AD3 znamená periódu 1 rok)
Vy ste citovali STN 33 2000-5-51:2010, ja som citoval Vyhl.508/2009 z.z. v znení neskorších predpisov - Prílohu 8 tabuľku B, kde je uvedený vplyv AD ako "Voda z iného zdroja ako z dažďa". Podľa mňa má vyhláška väčšiu právnu silu ako norma. Vonku väčšinou nebýva iný zdroj vody ako dážď a preto by som tam dal kľudne vplyv AD1 pre vonkajšie prostredie. Stále je tu otázka stanovenia periódy vykonávania OPaOS-ov. Pôvodne to bolo prostredie vonkajšie čl. 4.2.2 - perióda 4 roky. Dnes sa robí OPaOS na el. zariadeniach umiestnených vo vonkajšom prostredí s periódou 1 rok? (Lebo vplyv AD3 znamená periódu 1 rok)
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Neviem kde ste sa dočítali o tomto: "Voda z iného zdroja ako z dažďa"
ja tam vidím iba Voda
ja tam vidím iba Voda
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 5
- Dátum registrácie: 23. Mája 2019, 10:26
- Povolanie: iné
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Pekný deň,
používate nenovelizovanú Vyhlášku 508/2009 Z.Z. , konkrétne vplyv AD "Voda z iného zdroja ako z dažďa" a vplyv dážď do tejto vyhlášky včlenila Vyhl.234 z r.2014
S pozdravom Pavol Ondriga
používate nenovelizovanú Vyhlášku 508/2009 Z.Z. , konkrétne vplyv AD "Voda z iného zdroja ako z dažďa" a vplyv dážď do tejto vyhlášky včlenila Vyhl.234 z r.2014
S pozdravom Pavol Ondriga
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Ďakujem za opravu. Už som to našiel.
V bode 4. sa dopĺňa význam "Voda z iného zdroja ako je dážď"
V bode 5. sa dopĺňa riadok : "Dážď : 4"
Čiže podľa bodu 5. usudzovať, že objekty vystavené dažďu majú periódu revízií každé 4 roky.
V bode 4. sa dopĺňa význam "Voda z iného zdroja ako je dážď"
V bode 5. sa dopĺňa riadok : "Dážď : 4"
Čiže podľa bodu 5. usudzovať, že objekty vystavené dažďu majú periódu revízií každé 4 roky.
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 5
- Dátum registrácie: 23. Mája 2019, 10:26
- Povolanie: iné
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Pekný deň,
opäť Vám musím oponovať, lebo v Protokole o určení vonkajších vplyvov pre vonkajšie prostredie máte väčšinou vplyv AA8 alebo AA7 a AB8 alebo AB7 a tieto určujú periódu 3 roky. Takže pre vonkajšie prostredia je perióda 3 roky.
S pozdravom
Pavol Ondriga
opäť Vám musím oponovať, lebo v Protokole o určení vonkajších vplyvov pre vonkajšie prostredie máte väčšinou vplyv AA8 alebo AA7 a AB8 alebo AB7 a tieto určujú periódu 3 roky. Takže pre vonkajšie prostredia je perióda 3 roky.
S pozdravom
Pavol Ondriga
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
áno, treba brať do úvahy tú najnižšiu lehotu
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák