Strana 1 z 1
STN 33 2000 5-54
Napísané: 19. Mája 2019, 10:56
od používateľa Robert Lukovský
Dobry den Pani poprosim o pomoc pri kontrole hlavneho pospojovania V priestore priemyselnej vyrob sa nachadza priemyselny rozvadzac privod k nemu 4x AYKY 3x240+120 z neho su napojene jednotlive zariadenie hydr.lise LIS 1 CYKY 5x25 LIS 2 CYKY 5x10 ..
Je vytvorena uzemnovacia svorkovnica z CU - z uzemnovacieho bodu je privedeny FeZn 8mm A k jednotlivym lisom a rozvadzacu je privedeny kabel NNY 6mm2 Staci to na dodrzanie normy STN 33 2000 - 5 -54 pre vodice na ochranne pospajanie z hlavnej uzemnovacej svorky.
Dakujem Lukovsky Robert.
Re: STN 33 2000 5-54
Napísané: 19. Mája 2019, 12:19
od používateľa Marcel Vojčík
V hlavnom rozvádzači je predpokladám zvodič prepätia, ktorý by mal byť zvedený ZŽ vodičom aspoň 16mm2 na HUS/HUP.
Re: STN 33 2000 5-54
Napísané: 19. Mája 2019, 15:55
od používateľa Robert Lukovský
Prepatovka je I a II stupen riesim ci je dodrzana norma STN 33 2000 - 5 -54 pre vodice na ochranne pospajanie kde je napisane min 6mm2 len nieje napisane ako riesit problem ak je privod od hlavneho rozvadzaca k napr.lisu cyky-j 5x70 aky ma byt vodic na ochranne pospajanie.nejedna sa o vodic Pen ale podla normi moze byt max.25mm2.
To znamena rozsah 6,10,16,25 mm2.
Dakujem za odpoved.
Re: STN 33 2000 5-54
Napísané: 27. Mája 2019, 10:11
od používateľa Marcel Vojčík
STN 33 2000-5-54:2012 článok 544.1 Vodiče na ochranné pospájanie určené na pripojenie na hlavnú uzemňovaciu svorku
Vodiče na toto určené musia mať prierez minimálne polovicu z najhrubšieho ochranného uzemňovacieho vodiča v inštalácii a súčasne nesmú byť tenšie ako 6mm2 ale zároveň by nemali byť hrubšie ako 25mm2 pre Cu jadro.
teda ak je najhrubší ten CYKY-C 5x25, tak vodiče by mali byť minimálne 12,5mm2, teda príslušný vodič je 16mm2
Re: STN 33 2000 5-54
Napísané: 1. Júna 2019, 21:27
od používateľa Tibor Hanko
Správne uvádzate, že na ochranné pospájanie norma nevyžaduje vodič väčší ako 25 mm2. Ak je ku stroju prívod 5x25, tak stačí aj H07V-K 16mm2, ale ak je prívod 5x70, tak treba H07V-K 25 mm2.
Pre zjednodušenie je dobré všeobecne v priemysle používať na pospájanie prierez 25 mm2 na všetko - nemusíte rozmýšľať či to stačí, alebo nie. Ono dosť často sa stáva, že dnes je tam niečo a zajtra to pripojíme do rozsiahlejšej linky a bude tam treba väčší kábel a aj prierez na pospájanie...
A v rámci ekvipotenciálneho pospájania proti blesku treba buď 6 alebo 16 mm2, takže aj tá 6-ka môže byť niekedy málo.
Ono ten väčší prierez pospájania určite neuškodí, ba priam naopak. A pomôže to nielen pri zásahu bleskom, ale aj pri ochrane samočinným odpojením napájania.
Re: STN 33 2000 5-54
Napísané: 2. Júna 2019, 06:54
od používateľa Robert Lukovský
Ďakujem za radu