Ono niekedy je to otočenie sa na päte bezpečnejšie, hlavne pre revízneho technika.
Ja sa čudujem jednej veci. Normy sú nezáväzné (ale platné) a hľadáme riešenia ako to prispôsobiť norme (samozrejme uznávam riešenia opísané v normách a riadim sa nimi), no na druhej strane úplne kašleme na zákonné povinnosti.
Prevádzkovateľovi treba vysvetliť, že vyhradené technické zariadenie elektrické nemôže prevádzkovať v rozpore so zákonom (teda môže, pokiaľ mu na to neprídu). Povinnosť mať k elektroinštalácii projektovú dokumentáciu predpisuje zákon 124/2006 Z. z. v §4 a ako má tá dokumentácia vyzerať a čo má obsahovať zasa predpisujú §5 a §6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a prílohy 2 a 3. Naviac v §4 ods. 2 zákona 124/2006 sa píše úplne jasne:
(2) Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov podľa odseku 1 sú informácie o ich bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave.
teda toto úplne rieši vašu dilemu. V PD musí byť uvedené aj ako sa to má kontrolovať.
Ak PD neexistuje, preberáte na seba zbytočne veľkú zodpovednosť, lebo v tom momente sa stávate aj "projektantom" zariadenia a vyhodnocujete zostatkové riziká.
Je na vás, či do toho pôjdete, alebo nie. Niektoré inštalácie sa takto posúdiť dajú celkom ľahko, iné zasa nie. Všetko je na rozhodnutí každého revízneho technika.
Prevádzkovatelia často nemávajú dokumentáciu, lebo im to nikto nekontroluje a nepokutuje ich za tento nedostatok. Ale ak nemajú revízie, tam sankcie reálne hrozia. Preto chcú všetci "len" revízie. (Aby som zasa nebol úplne skeptický, naozaj sú aj firmy, pre ktoré je bezpečnosť na poprednom mieste.)
Ono teda v podstate nie je úplná pravda, že to nikto nekontroluje - kontrolovať to má v prvom rade revízny technik a mal by trvať na dokumentácii. Ak spraví revíziu bez nej, prevádzkovateľ bude spokojný ale dokumentáciu vyhotoviť nedá. Takže za tento stav si z veľkej časti môžeme my, revízni technici. Jeden sa otočí na päte, ďalších 5 rado revíziu napíše... Ale to je už na inú debatu.
Skúsil by som majiteľovi vysvetliť, že k revízii vám je povinný zo zákona predložiť dokumentáciu a ak ju nemá, zariadenie prevádzkuje v rozpore so zákonom a musí to riešiť (môžete použiť paragrafy uvedené vyššie). Potom je len otázkou dohody, znalostí a skúseností do akej miery mu v tom viete pomôcť.