Zdravím skúsených elektrotechnikov. Študujem elektrotechniku no do praxe som sa ešte nedostal tak len čítam normy. Touto cestou by som chcel poprosiť o vysvetlenie niektorých situácii zo skutočného života elektrikárov.
Napríklad mame prízemie domu kde je ešte stará hliníková TN-C sústava a poschodie ktoré sa ide prerábať s tým že na poschodí sa vytvorí nový rozvádzač a TN-S sústava. Je potrebné bod rozdelenia uzemniť ??
V téme uzemnenie bodu rozdelenia TN-C na TN-S https://www.forum.sez-kes.sk/viewtopic.php?t=3158 je spomenuté :Nutnosť/možnosť volí projektant v súlade s miestnymi podmienkami.
Postačovalo by urobiť bod rozdelenia z PEN na PE a N v novom rozvádzači bez uzemnenia ??
Ako sa podobná situácia rieši v bytovkách napríklad na 7 poschodí ??
Existuje ešte iná norma ako STN 33 2000 4-41 kde sa dá zistiť viac ?
Vopred ďakujem za odpovede.
Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?
Moderátor: Marcel Vojčík
-
- Príspevky: 3
- Dátum registrácie: 3. Februára 2024, 07:46
- Povolanie: elektromontér
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §21
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?
hlavný rozvádzač je uzemnený alebo prívod do domu je niekde uzemnený?
aký je hlavný prívod do domu z vonkajšieho distribučného vedenia?
skúste viac popísať situáciu
od hlavného do podružného rozvádzača už viesť TN-S 5-vodičovú sústavu
o uzemnení a uzemňovacích vodičoch píše ešte STN 33 2000-5-54:2012
aký je hlavný prívod do domu z vonkajšieho distribučného vedenia?
skúste viac popísať situáciu
od hlavného do podružného rozvádzača už viesť TN-S 5-vodičovú sústavu
o uzemnení a uzemňovacích vodičoch píše ešte STN 33 2000-5-54:2012
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 3
- Dátum registrácie: 3. Februára 2024, 07:46
- Povolanie: elektromontér
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §21
Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?
Nejde o reálny situáciu ktorú by som aktuálne riešil len chcem vedieť ako sa takéto záležitosti robia v praxi.
Tak povedzme že :
Hlavný rozvádzač nie je uzemnení a prívod do domu je robený vzdušním káblovým vedením 4x16 Al a je uzemnení niekde v distribučnej sieti nevieme kde. Bolo by v takom prípade možné bod rozdelenia neuzemňovať?
Alebo naopak je nutné ho uzemniť ?
Tak povedzme že :
Hlavný rozvádzač nie je uzemnení a prívod do domu je robený vzdušním káblovým vedením 4x16 Al a je uzemnení niekde v distribučnej sieti nevieme kde. Bolo by v takom prípade možné bod rozdelenia neuzemňovať?
Alebo naopak je nutné ho uzemniť ?
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?
zdravím
uzemnenie by som riešil nie kvôli bodu rozdelenia, ale kvôli vyrovnaniu potenciálu medzi vodičmi PEN / PE a zemou a kvôli uzemneniu zvodiča prepätia, ktorý by som tam doplnil z dôvodu prerábky elektroinštalácie na poschodí
uzemnenie by som riešil nie kvôli bodu rozdelenia, ale kvôli vyrovnaniu potenciálu medzi vodičmi PEN / PE a zemou a kvôli uzemneniu zvodiča prepätia, ktorý by som tam doplnil z dôvodu prerábky elektroinštalácie na poschodí
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 3
- Dátum registrácie: 3. Februára 2024, 07:46
- Povolanie: elektromontér
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §21
Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?
Ďakujem Vám za odpoveď. Mám ešte otázku k dokladom potrebným k vyrobenému rozvádzaču. Je najak dané ako má vyzerať výrobný štítok Osvedčenie o typovej skúške Protokol o kusovej skúške Vyhlásenie o zhode alebo si ich elektrikár ktorý montuje rozvádzač určuje sám poprípade da sa niekde kúpiť výrobný štítok ktorý sa len potom výpise a nalepí ?
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?
čo sa týka výrobného štítku, tak niektoré parametre samotná norma, podľa ktorej sa vyrába rozvádzač (EN 61439-1)
tak isto aj kusová skúška je popísaná v tejto norme, čo sa má robiť
ohľadom vyhlásenia o zhode, to bude určite nejako určovať legislatíva (zákony, vyhlášky, nariadenia)
treba skúsim pogúgliť
elektrikár sa tiež riadi nejakou tou legislatívou a nemôže si vymýšľať veci
výrobný štítok si viete pekne aj v exceli navrhnúť
tak isto aj kusová skúška je popísaná v tejto norme, čo sa má robiť
ohľadom vyhlásenia o zhode, to bude určite nejako určovať legislatíva (zákony, vyhlášky, nariadenia)
treba skúsim pogúgliť
elektrikár sa tiež riadi nejakou tou legislatívou a nemôže si vymýšľať veci
výrobný štítok si viete pekne aj v exceli navrhnúť
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák