Dobrý deň,
je možné použiť prúdový chránič ako hlavný vypínač?
Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Moderátor: Marcel Vojčík
- Daniel Urbanovič
- Príspevky: 19
- Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
- Povolanie: projektant
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
hlavný vypínač je prvok, ktorý má vedieť vypnúť maximálne odberné prúdy záťaže ale aj skratové prúdy pri poruche
pokiaľ toto vie zvládnuť prúdový chránič, tak môže byť použitý
ale treba brať do úvahy aj počet zariadení / spotrebičov zapojených za PCH a súčet ich unikajúcich prúdov, aby tieto prúdy nevybavovali tento PCH aj bez poruchy
P.S.: ináč som sa zatiaľ nikde v normách k tomuto nedopátral
pokiaľ toto vie zvládnuť prúdový chránič, tak môže byť použitý
ale treba brať do úvahy aj počet zariadení / spotrebičov zapojených za PCH a súčet ich unikajúcich prúdov, aby tieto prúdy nevybavovali tento PCH aj bez poruchy
P.S.: ináč som sa zatiaľ nikde v normách k tomuto nedopátral
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 94
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
a ešte toto k téme:
Áno je to možné za týchto podienok:
– nesmie sa jednať o priestory podľa STN 33 2000 7-718 priestory občianskej vybavenosti
– prúdový chránič je dimenzovaný podľa STN 33 2000 5-53 čl.536.4.3.2, t.j. podľa predradného In ističa
– musí byť splnená podmienka bezpečného odpojenia, t.j. prúdový chránič musí spĺňať podmienku kategórie III STN EN 60664-1 čl. 4.3.3.2.2
– impulzné výdržné napätie rozpojeného prístroja Uimp musí byť najmenej 5kV STN EN 61140 čl. 8.4.2 + tabuľka 6
– na prívode za prúdovým chráničom musí byť SPD typ2 STN 33 2000 5-534 čl. 534.4.7, t.j. prúdový chránič musí byť odolný proti rázovému prúdu 3 kA 8/20
Áno je to možné za týchto podienok:
– nesmie sa jednať o priestory podľa STN 33 2000 7-718 priestory občianskej vybavenosti
– prúdový chránič je dimenzovaný podľa STN 33 2000 5-53 čl.536.4.3.2, t.j. podľa predradného In ističa
– musí byť splnená podmienka bezpečného odpojenia, t.j. prúdový chránič musí spĺňať podmienku kategórie III STN EN 60664-1 čl. 4.3.3.2.2
– impulzné výdržné napätie rozpojeného prístroja Uimp musí byť najmenej 5kV STN EN 61140 čl. 8.4.2 + tabuľka 6
– na prívode za prúdovým chráničom musí byť SPD typ2 STN 33 2000 5-534 čl. 534.4.7, t.j. prúdový chránič musí byť odolný proti rázovému prúdu 3 kA 8/20
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák