Boli nájdené 4 zhody
- 14. Apríla 2021, 15:23
- Fórum: Revízie
- Téma: Interval medzi revíziami bleskozvodov
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 12237
Re: Interval medzi revíziami bleskozvodov
Noooo veľmi zaujímavý pohľad. Bleskozvod pri údere blesku je elektrické zariadenie. Preto projektujú bleskozvod elektrikari a pri projektovaní sa vždy vypracúva aj protokol o určení vonkajších vplyvov. Aj napriek tomu ja dávam 4 roky.
- 22. Februára 2021, 14:28
- Fórum: Revízie
- Téma: Revízia elektrických spotrebičov
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 14898
Re: Revízia elektrických spotrebičov
Tak toto by aj mňa zaujímalo. Niekedy ich robím a niekedy nie. Z môjho pohľadu by sa mal brať deň kúpy ako deň kedy bola vykonaná kontrola a revízia zariadenia vyrobcom , že je zariadenie bezpečné. Dáva predsa nový a bezpečný výrobok na trh a podmienky uvedenia na trh určuju aj STN. Preto podľa mňa ...
- 5. Júla 2020, 22:00
- Fórum: NN
- Téma: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 21507
Re: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
Áno ale v pevných inštaláciách, čo rozvádzač nie je. Je to kvôli mechanickej odolnosti v pevných inštaláciách, čiže rozvodoch, prívody a vývody, nejedná sa o rozvádzače.
- 30. Júna 2020, 05:45
- Fórum: NN
- Téma: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 21507
JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
Pozdravujem Vás. Robili sme rekonštrukciu elektrických rozvodov v bytovke, drôtovanie fázových a aj PEN vodiča sme spravili vodičmi H07Z-K 6mm2 a toto nám dal revízny technik do závad, ako nevyhovujúce a odkázal sa na nižšie uvedené normy a články. Ja som presvedčený, že postačuje H07Z-K 6mm2 pre fá...