Bolo nájdených 24 zhôd
- 13. Augusta 2022, 17:38
- Fórum: NN
- Téma: Náhodné vybavenie RDC
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 13318
Re: Náhodné vybavenie RDC
Chválim podrobné preskúmavanie problému na mieste inštalácie, ale podľa mojich skúseností bude na 99 % príčinou ten nainštalovaný chránič. Teda ani nie tak chránič, ako chránič XBS. Tiež som mal podobný problém a neprišli sme viacerí na nič. Všetko OK a aj meranie na chrániči XBS bolo tiež OK. No aj...
- 18. Júla 2022, 10:36
- Fórum: PBS
- Téma: Káble do hohorľavého podkladu.
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 20903
Re: Káble do hohorľavého podkladu.
Samostatné káble je možné ukladať do horľavého podkladu ak spĺňajú skúšku podľa STN EN 60332-1-2. Káble vo zväzku je možné inštalovať do horľavého podkladu ak spĺňajú skúšku podľa STN EN 60332-2-xx. Pri výbere treba posudzovať parametre káblov individuálne pre každého výrobcu. Napríklad kábel CYKY V...
- 22. Februára 2021, 16:31
- Fórum: Revízie
- Téma: Revízia elektrických spotrebičov
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 14892
Re: Revízia elektrických spotrebičov
Revízie u nových spotrebičov a náradí podľa 33 1600 a 33 1610 sa u koncového používateľa nevykonávajú. Iba sa zaevidujú a vytvoria sa karty spotrebičov/náradia. Tam musí byť jednoznačne zatriedenie do skúpín A-E (spotrebiče) alebo A-C (náradie). Fyzicky sa revízia vykonáva až počas používania v leho...
- 7. Marca 2020, 17:11
- Fórum: Revízie
- Téma: meranie osvetlenia
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 10967
Re: meranie osvetlenia
Z meraní osvetlenia sa nevyhotovuje revízna správa, ale protokol o meraní umelého osvetlenia. Osvetlenie môže merať aj revízny technik, ale treba si uzrejmiť o aké meranie osvetlenia ide. Či z hľadiska bezpečnosti - teda hlavne o overenie požadovanej intenzity a rovnomernosti osvetlenia predpísanej ...
- 1. Júna 2019, 21:27
- Fórum: Normy
- Téma: STN 33 2000 5-54
- Odpovedí: 5
- Zobrazení: 23346
Re: STN 33 2000 5-54
Správne uvádzate, že na ochranné pospájanie norma nevyžaduje vodič väčší ako 25 mm2. Ak je ku stroju prívod 5x25, tak stačí aj H07V-K 16mm2, ale ak je prívod 5x70, tak treba H07V-K 25 mm2. Pre zjednodušenie je dobré všeobecne v priemysle používať na pospájanie prierez 25 mm2 na všetko - nemusíte roz...
- 13. Mája 2019, 19:36
- Fórum: Normy
- Téma: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 21850
Re: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
Ono niekedy je to otočenie sa na päte bezpečnejšie, hlavne pre revízneho technika. Ja sa čudujem jednej veci. Normy sú nezáväzné (ale platné) a hľadáme riešenia ako to prispôsobiť norme (samozrejme uznávam riešenia opísané v normách a riadim sa nimi), no na druhej strane úplne kašleme na zákonné pov...
- 4. Mája 2019, 20:15
- Fórum: Vyhlášky a nariadenia
- Téma: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 19491
Re: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
Popis a vysvetlenie je priamo v prílohe 11 vyhlášky: skupiny: E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu, E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu, E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač, E5 – elektrická prípojka nn. triedy: A – objekt bez nebe...
- 4. Mája 2019, 14:40
- Fórum: Slaboprúd
- Téma: Potreba oprávnenia
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 15483
Re: Potreba oprávnenia
Tvrdenie technika BOZP je podľa mňa nesprávne, zavádzajúce a nebezpečné. Rozvádzače nn musia byť vyrobené podľa súboru STN EN 61439 a posudzujú sa podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. a musia byť v zhode aj s nariadením vlády SR č. 148/2016 o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používan...
- 18. Decembra 2018, 10:27
- Fórum: Legislatíva
- Téma: Legislatíva ohľadom rozvádzačov
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 18518
Re: Legislatíva ohľadom rozvádzačov
Nový súboru noriem STN EN 61439 zaviedol dve kategórie výrobcov rozvádzačov: Pôvodný výrobca a Výrobca rozvádzača. Zjednodušene povedané pôvodný výrobca je veľká firma, ktorá vyrába prázdne rozvodnice, ističe a ostatné prvky. Výrobca rozvádzača je ten, čo ich skladá a preberá zodpovednosť za konkrét...
- 16. Októbra 2018, 13:39
- Fórum: Akcie
- Téma: 49. konferencia - Poprad 2018
- Odpovedí: 0
- Zobrazení: 16747
49. konferencia - Poprad 2018
SEZ-KES organizuje 49. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v Poprade v dňoch 7. a 8. 11. 2018, v zasadačke Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 280/3. Program 49. konferencie je určený pre: – pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike – r...